蘇州名揚暖通機電工程有限公司2025-09-18
維修后記錄系統運行時的關鍵參數,如壓縮機吸氣壓力、排氣壓力、電流、進出水溫度;水泵進出口壓力、流量;室內外溫度、出風口溫度等。將這些參數與設備說明書的標準值對比,偏差應在允許范圍內。連續運行系統 24 小時以上,觀察參數是否穩定,有無異常波動。若參數異常,需重新檢查維修部位,排除潛在故障。